Obliczanie oświetlenia bez plików ldt
Autor Wiadomość
zwojtek

Dołączył: 28 Cze 2011
Posty: 1
Skąd: Jasło
Wysłany: 28-06-2011, 15:03   Obliczanie oświetlenia bez plików ldt

Witam, jestem nowym w temacie oświetlenia, potrafię posługiwać się programami do wspomagania projektowania typu Dialux, ale mam braki z teorii obliczania oświetlenia i stąd mój problem z oprawami "nietypowymi". Jak obliczyć natężenie oświetlenia od takich opraw.

Podam może na przykładzie:

Jest sobie pomieszczenie 20 m x 10 m i 5 m wysokości, ściany czarne (przypadek A) lub białe (przypadek B). W tym pomieszczeniu definiuję sobie płaszczyznę pracy jako okrąg o promieniu 2,5 m na wysokości 0 (poziom podłogi). Interesuje mnie jakie uzyskam natężenie oświetlenia (min, max, średnie, równomierność) na tej płaszczyźnie stosując centralnie nad nią na suficie oprawę np. zwykły żyrandol z 10 tradycyjnymi żarówkami 40 W E14 jako źródło światła. Nie mam tutaj żadnej charakterystyki rozsyłu światła. Załóżmy że oświetlenie jest bezpośrednie, dookólne , źródło skupione w jednym punkcie. Jak to się liczy ręcznie? No i bardziej konkretnie jak w przybliżeniu chociaż szacować natężenie oświetlenia na płaszczyźnie innych opraw - domowe żyrandole, żarówki w mlecznych kulach itp?


Zastanawiam się jak liczyć natężenie od opraw typu "pająk" w kościołach, muzeach czy salach balowych.

Pozdrawiam, Wojtek
 
 
brujah


Pomógł: 25 razy
Wiek: 37
Dołączył: 14 Lip 2007
Posty: 515
Skąd: Poznań
Wysłany: 29-06-2011, 08:17   

Tak naprawdę to trzeba liczyć bardzo szacunkowo i więcej to wynika z doświadczenia projektanta niż z faktycznych obliczeń. Generalnie możesz liczyć strumień świetlny przez powierzchnię razy współczynnik sprawności oświetlenia który w tym przypadku jest wielką niewiadomą. Zależy on od odległosći od ścian i sufitu, wpółczynników odbicia, przeszkód itd. Myslę że dla "pająka" w kościele sprawność będzie z 10-20%.
 
 
Serme

Pomógł: 2 razy
Wiek: 38
Dołączył: 03 Cze 2009
Posty: 136
Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-07-2011, 12:08   

Co do żyrandolu to mozna wstawić obok siebie 10 plików krzywej zwykłej żarówki i juz dzieki temu masz szacunkowe obliczenia. Poza tym tego typu oświetlenie ma raczej za zadanie "doświetlać" ew akcentować a nie oświetlać pomieszczenia. Można kompletnie to pominać lub z edytować plik LDT zwykłej belki na świetłowkę zmieniając jej strumien świetlny na ilość opraw razy moc żarówki. Belka ma w duzym uproszeniu podobny rozsył. To kolejna metoda na szacunkowe obliczenia
 
 
brujah


Pomógł: 25 razy
Wiek: 37
Dołączył: 14 Lip 2007
Posty: 515
Skąd: Poznań
Wysłany: 04-07-2011, 12:51   

Żyrandol raczej nie posłuży do akcentowania. Generalnie ma ładnie wyglądać i świecić. Wiadomo że najlepsze były by downlighty ale w kościele raczej trudno o możliwość, a co najważniejsze wolę ich zastosowania. Istenieje niesety przekonanie, że im więcej żarówek tym jaśniej. W kościołach chodzi raczej o techniki oświetlania a nie o moc źródeł. Co do akcentowania to raczej reflektory.
Serme, możesz jaśniej opisać jak chcesz z LDT belki świetlówkowej zrobić żyrandol? rozumiem że miałeś na myśli strumienie a nie moce.
Zwojtek, jak ci się bardzo nudzisz i zależy ci na większej precyzji to proponuję zrobić w miarę dokładne modele żyrandola i otoczenia. Umieścić pojedyńcze źródła. Jeśli nie masz to możesz wyedytować tak jak zasugerował to Serme. Roboty od cholery ale w sumie można w ten sposób przy okazji zrobić wizualizację dla klienta.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group